пару месяцев назад были документы пика о всех технических условиях нашего жк, там много страниц, таблиц и буковок
вот решил выложить кратенько о том
откуда у нас водоснабжение, эллектричество, отвод воды и т.д. (если кто вдруг пропустил или не читал)
Инженерно-техническое обеспечение
Водоснабжение[/u][/b]
Источником водоснабжения жилого комплекса будет ВСВ системы Мосводопровода. Водоснабжение новой застройки планируется осуществляться
из системы Мосводопровода в соответствии с техническими условиями на водоснабжение и канализование №21-0453-1/15 от 20.08.2015 года.
Подачу воды на первую очередь строительства планируется осуществлять от водовода 2Д=800 мм, проходящего вдоль ул. Гоголя и водопровода 2Д=800 мм, проходящего в районе Косинского шоссе, на вторую очередь – необходимо выполнить строительство водовода Д=1200мм L=3,2 км от 9-го водовода ВСВ и магистрали Вешняки-Владычино параллельно существующей Люберецкой магистрали до трубопроводов 2Д=800 мм по ул. Каскадная.
«…»
Существующий водопровод диаметром 2(Д) 400 мм от МСЗ №4 выносится из зоны застройки.
Водоотведение
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территории проекта планировки предусматривается в соответствии с выданными Техническими
условиями АО «Мосводоканал» № 21-0453-1/15 от 20.08.2015 г. в подводящую систему к ЛбОС, при условии разработки схемы канализования жилого
комплекса «Красная Горка мкр. 12» с прокладкой внутриквартальных сетей до существующей камеры ВКД-36 подводящего канала 3Д=3000 мм с её
реконструкцией.
«…»
Территорию проекта планировки с севера на юг пересекает напорный трубопровод хозяйственно-бытовой канализации от МСЗ №4 2d 219 мм, который
необходимо переложить до начала фундаментных работ, не нарушая работы существующей системы хозяйственно-бытовой канализации прилегающей к
застройке территории.
Дождевая канализация
Поверхностный водоотвод с планируемой территории предлагается осуществлять сетью закрытой дождевой канализации. Схема дождевой канализации решена на основании схемы вертикальной планировки территории и архитектурно-планировочного решения. Ориентировочная протяжённость сетей дождевой канализации составляет 5,5 км.
Теплоснабжение
Расчеты показывают, что тепловая нагрузка в целом по рассматриваемой территории составит около 75,9 Гкал/ч, в том числе в границах территории проекта планировки – 54,2 Гкал/ч.
«…»
Согласно техническим условиям ООО «ТеплоСервис» от 10.02.2016 г. №_247-06/01002/1 централизованное теплоснабжение объектов нового строительства предлагается обеспечить за счет строительства новой газовой блочно-модульной отопительной котельной, оборудованной водогрейными котлами с температурой теплоносителя до 115°C, суммарной производительностью до 100,0 Гкал/ч.
«…»
Для функционально связанных между собой объектов общественного
назначения, в том числе для многоуровневых автостоянок, допускается транзитная прокладка теплопроводов. Транзитные теплопроводы предлагается проложить в подземной части зданий непосредственно по несущим конструкциям с уклоном 0,002 в сторону котельной (тепловых камер). Внутренние теплопроводы выполняются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 8732- 78 с тепловой изоляцией типа “K-Flex ST”.
Газоснабжение
Газификация объектов нового строительства, за исключением проектируемой котельной, не предусматривается. Потребность в природном газе по проектируемой котельной ориентировочно составит 10,6 тысячи м3/ч, в том за счет объектов, планируемых к размещению в границах территории проекта планировки - 7,6 тысячи м3/ч. Газификацию проектируемой котельной предлагается осуществить от газопровода высокого давления 2-ой категории dу530 мм Р≤0,6 МПа, проходящего вблизи юго-восточной границы. Место врезки проектируемого газопровода в существующий газопровод
определено техническими условиями на присоединение, выданными ГУП «Мособлгаз» №781-15/13 от 01.04.2014 г. в редакции №5841 от 30.12.2014 г.
От точки врезки до проектируемой котельной планируется проложить газопровод высокого давления 2-ой категории dу150-200 мм протяженностью около 1,3 км.
Электроснабжение
В целом по рассматриваемой территории единовременный максимум электрической нагрузки ориентировочно составит 33,4 МВА, в том числе в
границах территории проекта планировки – 25,6 МВА. Согласно техническим условиям ОАО «МОЭСК» №22-2013-73/ТП-М1 от 26.04.2013 г. с изменениями от 30.10.2015 г. в качестве источника электроснабжения для планируемых к размещению объектов нового строительства принимается электрическая подстанция ПС 500/220/110/10 кВ «Каскадная», расположенная на расстоянии около 1,5 км от северо-восточной границы территории проекта планировки, при условии реализации мероприятий по выводу электроподстанции на проектную мощность, указанных в
технических условиях.
Для обеспечения электроэнергией объектов нового строительства проектом предлагается организация нового участка распределительных сетей напряжением 10/0,4 кВ с образованием 6 точек присоединения в ЗРУ-10 кВ ПС 500 кВ «Каскадная» и сооружением 3-х распределительных трансформаторных подстанций: РТП-1 (2х1250), РТП-2 (2х1000), РТП-Н-3 (2х2500) и 9 проходных 2-х трансформаторных подстанций с единичной мощностью трансформаторов 1000, 1250, 1600 кВА и 2500 кВА, в том числе 4-х встроено-пристроенных. Согласно техническим условиям новый участок распределительных сетей 10/0,4 кВ предлагается присоединить к разным ячейкам ЗРУ-10 кВ ПС «Каскадная» шестью питающими линиями напряжением 10 кВ протяженностью около 2 км каждая. Питающие линии между питающим центром и новым участком распределительных сетей, а также между проектируемыми распределительными подстанциями и трансформаторными подстанциями предлагается выполнить кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена типа 3хАПвПу-10-1х400/70.
Суммарная установленная мощность в целом по рассматриваемой территории ориентировочно составит 49 МВА, в том числе в границах территории проекта планировки – 37 МВА.